利用三用電錶歐姆檔檢測某一未接電路按鈕的常開接點(Normal open),下列敘述何者正確?
答案是:按鈕按下時指針偏右到底;鬆手時指針歸零不動,表示該接點正常 這是考選部的答案,但是我不明白為什麼?可以請教一下大大們嗎? 感謝您!!! |
網站管理員
2009-08-14 09:16 #
|
|
參照:
CHINESE君真是好學不倦,我還以為我的題庫又出問題了,嚇死我了! 這題您會不瞭解,可能是被所謂的"常開接點"搞混了,常開就是"閉路",也就是平常"不通"的意思,當按鈕後,才會"通路".(常閉接點反之) 使用三用電錶用歐姆檔量常開接點,因為不通,所以當然指針不動. 按鈕後,電路通了,指針當然就指到底一路暢通囉! 歡迎您繼續提問指教,謝謝你對題庫網的愛用. |
flyfisher
2009-08-14 20:40 #
|
|
引言:
恩?是我記錯了嗎?常開(Normal open)是"開路"吧? |
frogya
2009-08-14 20:56 #
|
|
如圖:http://p4.images22.51img1.com/6000/wo ... 7c2cbef51c384aa1ae02f.jpg
normal open(常開), 表示不通,不通時的歐姆值最大, 由上圖的歐姆檔可知, 指針左邊時最大, 當然指針不動. 當按下按鈕時,已close, 歐姆值變小,指針當然朝右邊動. 希望瞭解意思, 而不是"不通,所以當然指針不動" 參照:
|
CHINESE
2009-08-15 20:38 #
|
|
感謝大大們熱心講解
我想我一開始搞不懂是因為我對三用電錶的使用不熟悉所導致的 |
eMule
2009-08-24 21:11 #
|
|
引用FROGYA 的話
"這題您會不瞭解,可能是被所謂的"常開接點"搞混了,常開就是"閉路",也就是平常"不通"的意思,當按鈕後,才會"通路".(常閉接點反之) 使用三用電錶用歐姆檔量常開接點,因為不通,所以當然指針不動. " 這和我的印像不同,常開好像是指電路開路,而不是您所說的 "閉路", 接點本身常開使電路呈開路,所以電錶量不到, |
stc2807
2009-12-07 00:56 #
|
|
此乃電路學最基本的"a"和"b"接點的問題...
還有同類的: 電感、電容、電阻、電抗... 等概念更要注意。 |
eMule
2009-12-07 07:51 #
|
|
請參考 建宏圖書公司,
活用圖解自動控制 作者:林哲毅 學校的自動控制有教過嗎? 或者它們只是直接跳到積分、微分信號等呢? 好像現在學校離現實生活太遙遠了 |
建宏
2010-01-31 21:10 #
|
|
突然被eMule大大發的文嚇到= = 建宏圖書公司.... 以為我被點名了... |