有關固定式CO滅火系統的一些問題?

70884
2010-04-12 14:32 #
1.假如引導氣瓶(PILOT CYLINDER)開啟通往貨艙或是機艙的主VALVE失敗時接在主VALVE上的感測器會叫!那這時就知道要用手動開主VALVE.但是!要是CO2氣瓶開啟失敗呢?要如何才知道?

不知有經驗的前輩可否給個指點
2010-04-12 00:40 #
遙控位置可能不知道,但你應該有時間去確認管線是否有結霜的現象,藉以判斷汽化中的CO2 是否通過管線。
林JOHN
2010-04-12 11:38 #
CO2氣瓶開啟失敗~那就把那一整區ㄉCO2氣瓶全部拔插銷手動釋放!這樣應該可以吧~^^
人不輕狂枉少年,退一步海闊天空,世事如棋,乾坤難料
....JOHN_356
j192256
2010-04-12 14:32 #
一般真正用到這個時.應該是在氣瓶間準備好一切.該開的開.該關的關.才會有這問題.而起動瓶有無釋放就如碩大哥所說觀察銅管有無結霜.釋放成功才會結霜.沒成功就不會有結霜。
有時 總覺得跑船是注定好的事