請問各位前輩:發電機輸出電壓為220V頻率60mz為正常.但我們的發電

機輸出電壓為220V頻率約55mz使匯流排頻率過高過高的警示燈會亮.
不是過低喔(在單機負載沒並聯情況.頻率表沒壞掉)因發電機沒裝轉速表不知轉速.還有在照明方面也不覺得暗或特別亮..也不當機.電力使用上一切正常.請各位前輩指導該檢查的地方及注意事項.(頻率低於多少匯流排頻率過低的警示燈會亮.又高於多少匯流排頻率過高的警示燈會亮.頻率過高但電壓正常會產生哪些損壞)謝謝教導
gord8543
2010-10-29 23:31 #
要嘛我猜兩種可能...
1.既然頻率表沒壞..會不會警示燈是不是故障。
2.檢查調速器內部是不是有出問題了(螺絲、齒輪之類的)。

LEE
2010-10-30 11:45 #
gord8543:警示燈會亮.燈泡正常ˊ可否明確教導何進一步檢修謝謝
e7502042
2010-10-30 14:22 #
請問配電盤上有偵測到電壓嗎?
沒有的話請檢測整流子及其接線...

同步燈怎麼亮呢?

自然 nature
簡單 simple
輕鬆 lightness
自在 ease
turbochen
2010-10-30 14:47 #
發電機頻率高、低警報分別為105%及95%(63Hz及57Hz),但你說頻率55Hz時是過低警報會亮,這真的很奇怪。請問其他電機供電時會有這個情形嗎?其他電機供電的頻率又是多少呢?你說的電機輸出電壓的頻率表此電機本身的頻率表嗎?那在主配電盤上的頻率表顯示的頻率又是多少呢?
LEE
2010-10-30 20:01 #
turbochen前輩安:1.55Hz時是過高警報會亮是過高
2.其他電機供電時沒有這個情形
3.其他電機供電的頻率約60
4.電機本身沒頻率表是主配電盤上的頻率表顯示
PS :主配電盤內有數字型頻率表也顯示55Hz.小弟有試著在主配電盤上的頻率調整紐調低.數字型頻率表及指針形頻率表都有下降.這不是表示轉速.頻率調整紐.頻率表等都正常ㄇ.到底哪邊出問題
LEE
2010-10-30 20:06 #
e7502042 前輩安:
1.配電盤上有偵測到電壓為222上下.正常
2.是單機使用情況下.這和同步燈有關ㄇ(因沒注意到)謝謝
turbochen
2010-10-30 20:42 #
For Lee :
一般調整頻率是由調速器作調整,但你們的發電機沒有轉速計的話,就無法確定其轉速是否正確,是否能從調速器調整鈕作一調整(在無吃負荷的情況下)看頻率是否會改變,或是在電機配電盤內有調整鈕呢?
如果頻率在55Hz時,它是頻率過高的警示燈亮,是否是接線方面有問題呢?
如果錯誤處,請見諒``
flyfisher
2010-10-30 23:40 #
有些馬達頻率也是50的,同理,發電機輸出的頻率應該也有50的,請確認一下發電機的輸出規格.