2011-05-25 22:31 #
這個版上好像沒什麼人討論有關冷凍系統(或冷櫃)的問題

有前輩願意和小弟一起分享經驗的嗎?
路過的訪客
2011-05-17 07:42 #
但說無仿,小弟略知一二.
tacit
2011-05-20 11:29 #
有遇到什麼問題嘛?可以題出來討論看看!!
遊戲人間
2011-05-23 20:33 #
版上前輩們有操作大金系列的冷櫃經驗嗎?

小弟在船上時碰到一些奇怪的情況

貨櫃剛上船可以很順利的跑個幾天,然而開始溫度越來越偏離SP

進系統察看,發現蒸發室進出口溫差很大

檢查EV,發現嚴重結冰,換過EV後,情況並沒有改善

所以認為問題不在EV,可能是系統有少許水份或空氣

先更新乾燥劑,並抽真空半小時,但結果還是一樣

因為顧慮到如果整個系統冷煤放掉重灌,會被公司打官腔

所以只好縮短除霜時間來因應。

不曉得是否有前輩有相同的經驗?

路過的訪客
2011-05-23 21:34 #
結冰?冷媒搞不好過多!
試著放掉些冷媒看看,住意一下低壓,免的放掉過多!祝操作順利!
遊戲人間
2011-05-24 21:38 #
peter33599 前輩

小弟有看過高低壓的壓力,都在正常值內,高壓端溫度也還好

壓縮機電流在平均值左右

小弟困惑的是,小弟一開始懷疑EV並更換EV時,正常走了一段時間

但過後,又開始偏離正常值、EV結冰、壓縮機電流變小、

蒸發室進出口溫差變大(進口-4X,出口-1X)等現象
鐘慶祥
2011-05-24 22:29 #
以經驗而言;有幾種狀況可以參考一下;1:膨脹閥是否開太大,有些機種可以調整.2:檢查EV風扇是否有運轉.不同設定溫度有不同轉速.有時EV風扇轉速不對也會結冰,要高速只有低速,那就是風扇線圈有燒燬,要檢查.3:如果係統有水那就必需係統放掉冷煤再重新拉真空灌冷煤.4:EV出風口是否被貨物堵住以致無法在貨櫃內形成冷循環對流.
5:膨脹閥壞掉有可能也會.以上是小弟修冷櫃經驗僅供參考,望先進指正.
larcboy
2011-05-24 22:40 #
電流太小可能沒做工(冷媒不夠)EV膨脹閥結冰(冷媒不夠汽化太快)
遊戲人間
2011-05-25 21:24 #
BEEF 前輩

小弟沒說清楚,EV是電子膨脹閥

==================================

larcboy 前輩

小弟有個疑問,冷煤不夠是指通過膨脹閥的冷煤不夠?

還是系統的冷煤不夠呢?

小弟知道通過膨脹閥的冷煤不夠會造成膨脹閥結冰,

但如果說整個系統的冷煤不夠會有這個現象嗎?

larcboy
2011-05-25 22:31 #
冷媒過膨脹閥前要有些溫度,系統冷媒多但也有過膨脹閥前流量變少,要注意管路之溫差(冷櫃我沒碰過)管路有水或阻塞都會造成,但機率不高,船上會先做灌冷媒看會不會改善再作判斷只要壓縮機電流不要超過容許範圍