liau
2011-06-04 16:39 #
|
|
1.膨脹閥結冰大都是系統冷媒不足引起的,從低壓表讀數可
以看出,只要填加冷媒即可改善,但遊戲說低壓錶在正常 值,這原因被排除。 2.如果膨脹閥故障阻塞,低壓錶會逐漸降低到0或真空,而 冷媒灌不進去,壓縮機停機高、低壓錶不能平衡,但遊戲 的陳述膨脹閥應該是好的。 3.壓縮機出口端都在100C以上足以造成燙傷,不知道遊戲 說的還好是甚麼意思;如果出口端可以用手摸,膨脹閥 結冰我遇過有2個原因:a:高、低壓之間的閥片已經破 掉,整顆壓縮機要換新。b:壓縮機故障換新要用高壓 氮氣將殘留在系統的冷凍油吹除,否則新壓縮機安裝後 冷凍油累積太多膨脹閥會結冰,整個系統最狹窄部份 就是膨脹閥。以上是我的工作經驗供參考。 |