b91660043
2012-02-23 07:23 #
|
|
請教各位前輩
肉庫與魚庫溫度正常但是菜庫卻升不了,打開菜庫膨脹閥街頭 有冷媒露出,接上後開電磁閥後溫度上不了,回氣管摸起來也不冷 請問是哪裡出問題,要如何解決? |
dieselcat
2012-02-21 07:11 #
|
|
因為沒在現場所以也只能先提問多找些條件出來分析
請問~1)膨脹閥到蒸發盤管這一段的管子有變冷嗎? 2)電磁閥有確認過做動正常嗎? 3)菜庫內的狀況有確認過嗎? |
b91660043
2012-02-21 08:28 #
|
|
1.膨脹閥到蒸發盤管這一段的管子沒有變冷。
2.電磁閥正常 3菜庫內沒有結霜 |
b91660043
2012-02-21 09:48 #
|
|
現在魚庫也有同樣狀況
肉庫打到-9度也打不上去 PS:之前有換乾燥劑,所換得乾燥劑與之前的不同 現在用的是乳白色的,之前用的是透明的 |
Jade
2012-02-21 11:19 #
|
|
有可能是冰塞
|
路過的訪客
2012-02-21 11:40 #
|
|
如是冰塞,回流管會有結冰現象,而且還不小!
提供參考! |
b91660043
2012-02-21 13:28 #
|
|
如果是冰塞,請問要如何解決呢?
教科書上寫的方法好像只有找出冰塞點用熱毛巾除冰重複此動作 直至系統內水分被乾燥劑吸收 |
larcboy
2012-02-21 14:24 #
|
|
冷媒管不要輕易打開,要確定真空沒有被破壞,除非是換冷媒,乾燥劑也不要常換.
|
路過的訪客
2012-02-21 18:19 #
|
|
請留電話或信箱,私下答覆!最好是有線電話,因說明需不少時間,冰塞解決方法為私人經驗,網上答覆不方便,請見諒!
|
GreatShip
2012-02-21 19:43 #
|
|
如果是冰塞現象,這代表之前抽真空的工作沒作好。
只有重新抽真空,灌冷煤才是治本的方式。不然您 說的方法也只是治標。下次它有可能會再發生冰塞。 |
路過的訪客
2012-02-21 20:51 #
|
|
冰塞就是銅管內有水結冰了給堵塞了,去提一壺熱水澆管子讓冰溶化給管路暢通,再換乾燥劑,把水吸走,
此時有水,要常換乾燥劑,直到把水吸乾為止。 |
b91660043
2012-02-21 21:49 #
|
|
感謝各位前輩所提供的方法。
現在用熱毛巾包覆在膨脹閥附近澆熱水情況有改善 但是似乎只是治標 Peter大 我的信箱:jinwin7333@yahoo.com.tw |
dieselcat
2012-02-22 22:56 #
|
|
如果連其他庫都打開始打不起來的話就得往壓縮機本身、主系統、冷媒量等等下手了。
你的壓縮機高低壓都正常嗎?冷凝器液位如何? |
b91660043
2012-02-23 04:00 #
|
|
低壓偏低,有灌過冷媒,壓縮機沒問題。
判斷是冰塞,請問有比較有效的解決方法嗎? |
dieselcat
2012-02-23 07:23 #
|
|
參照: