• slider image 62
:::
管輪業務討論區

請教各位有無碰過電機負載不穩的情況

kanchun
2012-11-15 08:23 #
請教各位先進..檢查過當時並無大裝備啟停..運轉中裝備電流電壓也都正常 當這台發電機高負載時妹沒問題300-350KW可是低負載時就會在200KW-250KW在那跑來跑去..頻率電流電壓也正常沒晃動..理論上就算大裝備啟停頻率跟電流電壓也會有變化..有可能是調速器問題嗎?或是哪邊還有問題?謝謝大家....
leekunpei
2012-11-15 02:07 #
1.調速器多久沒保養,手動負載轉移測試看看
2.各缸爆發壓力 排氣溫度檢查了嗎?
3.AVR 正常嗎?
vincent888
2012-11-15 03:44 #
參照:

kanchun 寫到:
請教各位先進..檢查過當時並無大裝備啟停..運轉中裝備電流電壓也都正常 當這台發電機高負載時妹沒問題300-350KW可是低負載時就會在200KW-250KW在那跑來跑去..頻率電流電壓也正常沒晃動..理論上就算大裝備啟停頻率跟電流電壓也會有變化..有可能是調速器問題嗎?或是哪邊還有問題?謝謝大家....


看你這狀況感覺調速器應該沒啥問題 調速器有問題或供油系統有問題第一個頻率就會跑了 正常狀況KW突然升上來頻率一定會降下來再利用調速器將油門加大把頻率調整到正常 沒理由只動KW 有些裝備啟停你是不會看到跟聽到的 也許是你剛好在低負載時這些裝備起停頻繁 例如 冷櫃 冰機 住艙空調 壓力櫃泵浦 你再觀察看看 兄弟祝您好運
路過的訪客
2012-11-15 06:06 #
兄弟,只晃功率表,電流表不晃?你也太扯了,電流表跟功率表是一樣意思,功率表一晃,頻率表鐵定跟著晃,先把關係搞清楚再問,是有公式的,別鬧笑話了。祝好運!參照:

vincent888 寫到:
參照:

kanchun 寫到:
請教各位先進..檢查過當時並無大裝備啟停..運轉中裝備電流電壓也都正常 當這台發電機高負載時妹沒問題300-350KW可是低負載時就會在200KW-250KW在那跑來跑去..頻率電流電壓也正常沒晃動..理論上就算大裝備啟停頻率跟電流電壓也會有變化..有可能是調速器問題嗎?或是哪邊還有問題?謝謝大家....


看你這狀況感覺調速器應該沒啥問題 調速器有問題或供油系統有問題第一個頻率就會跑了 正常狀況KW突然升上來頻率一定會降下來再利用調速器將油門加大把頻率調整到正常 沒理由只動KW 有些裝備啟停你是不會看到跟聽到的 也許是你剛好在低負載時這些裝備起停頻繁 例如 冷櫃 冰機 住艙空調 壓力櫃泵浦 你再觀察看看 兄弟祝您好運
路過的訪客
2012-11-15 06:13 #
假如你說的都沒錯,只有功率表在200KW-250KW區間晃動,那就把表換了吧,因為如是負載變化,功率表,電流表及頻率表是連帶會變化的,只有電壓表不會動。調速器更不可能,調速器一有問題,也是會讓這三個表變化地,瞭解嗎?參照:

kanchun 寫到:
請教各位先進..檢查過當時並無大裝備啟停..運轉中裝備電流電壓也都正常 當這台發電機高負載時妹沒問題300-350KW可是低負載時就會在200KW-250KW在那跑來跑去..頻率電流電壓也正常沒晃動..理論上就算大裝備啟停頻率跟電流電壓也會有變化..有可能是調速器問題嗎?或是哪邊還有問題?謝謝大家....
路過的訪客
2012-11-15 08:23 #
你所說的下列現象都跟那位仁兄所提出之問題不相干,

1.調速器多久沒保養,手動負載轉移測試看看
2.各缸爆發壓力 排氣溫度檢查了嗎?
3.AVR 正常嗎?

因為調速器只負責將轉速維持於定速,以保持輸出頻率於59~65區間,目的是維持輸出頻率於允許值,一但輸失頻率固定,假如負載變化,功率表與電流表會跟著變化,而調速器負荷加重,油門會變化,調速器之補償作用會作動,保持頻率於允許之區間值.

AVR只負責將電壓維持於固定值,跟轉速變化無多大之關連,至於調速器有沒沒保養,手動負載轉移測試.各缸爆發壓力 排氣溫度檢查等是多此一舉,文不對題,多用點心,兄弟!