• slider image 62
:::
輪機、造船技術討論版

請問火災控制中心有沒有切斷機艙通風馬達的控制項?

eMule
2010-02-02 03:54 #
嗯,最近看一個電路圖,上面有一個電磁閥
可以切斷馬達作動,但是沒有按鈕,
猜想應該是緊急時用來切斷電力的。

可是又忘了火場控制設備中是否有這項控制項目,
煩請知道的大大告訴我一下

謝謝
coolman
2010-02-01 22:00 #
在火災控制中心裡的控制箱裡有一個觸碰開關

一打開箱子就會緊急 shun down

切斷通風電源和主機停車

箱內有三個氣動開關

分別關閉機艙通風

淨油機房和電機房通風

和各油櫃出口

有錯請指教
eMule
2010-02-02 03:54 #
嗯,收到。
謝謝 coolman
我是讀機艙通風的電路時看到
圖上有一個切斷電力的電磁閥,
但是找不到開關來觸發它 。
猜想是緊急停時用的,
可是又把火場控制室的內容給忘了

謝謝你